100 K V A 變壓器效率98 %,其全損不得超過
題目
100 K V A 變壓器效率98 %,其全損不得超過
- (1) 3580 W
- (2) 2580 W
- (3) 2040 W
- (4) 3040 W
官方答案
(3) 2040 W
解析
效率 η = 輸出 / (輸出 + 損失) → 損失 = 輸出 × (1/η - 1)。輸出 = 100 kVA × 1.0(功率因數 1)= 100 kW。η = 98% = 0.98。損失 = 100 × (1/0.98 - 1) = 100 × 0.020408 = 2.0408 kW = 2040.8 W ≈ 2040 W。