民國104年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第75題

三相變壓器一,二次繞組為D y n 1 接線時,下列敘述何者為正確?

題目

三相變壓器一,二次繞組為D y n 1 接線時,下列敘述何者為正確?

  1. (1) 一次側相角領先二次側30 度
  2. (2) 三角及Y 結線
  3. (3) 一次側相角落後二次側330 度
  4. (4) 一次側相角領先二次側

官方答案

(1) 一次側相角領先二次側30 度、(2) 三角及Y 結線、(3) 一次側相角落後二次側330 度

解析

Dyn1表示一次側為三角(D)接線、二次側為Y接地(yn)接線,故2正確。時鐘表示法中數字1代表二次側相角落後一次側1×30°=30°,亦即一次側領先二次側30°,故1正確;「一次側落後二次側330°」與領先30°為同一相角關係(330°=360°-30°),故3亦正確。4所述10°與時鐘數1所代表的30°不符,不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料