民國104年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第76題
有一10 K V A,2000 / 200 V,60 H z 之單相變壓器,作開路試驗及短路試驗, 電表讀值數據如 下( 其中x ,y 為一般採用額定數據) :
題目
有一10 K V A,2000 / 200 V,60 H z 之單相變壓器,作開路試驗及短路試驗, 電表讀值數據如 下( 其中x ,y 為一般採用額定數據) :
- (1) 功因為1 時的3 / 4 載銅損是144 W
- (2) 功因為0 . 8 時的3 / 4 載銅損是144 W
- (3) 功因為1 時的滿載銅損是256 W
- (4) 功因為1 時的滿載銅損是144 W
官方答案
(1) 功因為1 時的3 / 4 載銅損是144 W、(2) 功因為0 . 8 時的3 / 4 載銅損是144 W、(3) 功因為1 時的滿載銅損是256 W
解析
銅損是繞組電阻造成的I²R損失,只隨負載電流大小變化,與負載功率因數無關。由短路試驗得滿載銅損Psc=256W,3/4載時電流為額定值的0.75倍,銅損=(0.75)²×256=0.5625×256=144W,故1、3正確;因與功率因數無關,功因0.8時3/4載銅損同樣為144W,2亦正確。4稱滿載銅損144W,與計算結果不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。