線圈中之導體其轉位均衡之目的
題目
線圈中之導體其轉位均衡之目的
- (1) 降低雜散損失
- (2) 導體分佈整齊
- (3) 電壓值平衡
- (4) 增加結構強度
官方答案
(1) 降低雜散損失
解析
線圈中之導體轉位(換位)是將並聯的導體在繞組中依一定間隔交換位置,使各導體所鏈結的磁通與感應電勢趨於一致,並讓電流平均分配。若不轉位,導體因所處漏磁場位置不同,會產生環流與鄰近效應,導致額外的雜散(附加)損失與局部過熱。轉位後各股導體的電抗與電流均衡,可有效降低雜散損失、抑制溫升。選項2的排列整齊只是附帶外觀效果;選項3的電壓平衡並非轉位目的;選項4的結構強度與轉位無關。