民國104年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第12題

線圈中之導體其轉位均衡之目的

題目

線圈中之導體其轉位均衡之目的

  1. (1) 降低雜散損失
  2. (2) 導體分佈整齊
  3. (3) 電壓值平衡
  4. (4) 增加結構強度

官方答案

(1) 降低雜散損失

解析

線圈中之導體轉位(換位)是將並聯的導體在繞組中依一定間隔交換位置,使各導體所鏈結的磁通與感應電勢趨於一致,並讓電流平均分配。若不轉位,導體因所處漏磁場位置不同,會產生環流與鄰近效應,導致額外的雜散(附加)損失與局部過熱。轉位後各股導體的電抗與電流均衡,可有效降低雜散損失、抑制溫升。選項2的排列整齊只是附帶外觀效果;選項3的電壓平衡並非轉位目的;選項4的結構強度與轉位無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料