民國104年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第13題
變壓器之短路試驗可以測出
題目
變壓器之短路試驗可以測出
- (1) 渦流損
- (2) 磁滯損
- (3) 鐵損
- (4) 銅損
官方答案
(4) 銅損
解析
短路試驗時二次側短路,加於一次側的電壓很低(約額定電壓的數%),鐵心磁通甚小,鐵損(磁滯損與渦流損)可忽略不計,此時輸入功率幾乎全部消耗在繞組電阻上,故可測得滿載銅損(I²R 損),並可求得阻抗電壓與等效阻抗。鐵損則須以開路試驗(無載試驗)測得,因額定電壓下磁通才達正常工作值。選項1、2、3皆屬鐵損成分,須由開路試驗測定,短路試驗無法分離。