民國104年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第13題

變壓器之短路試驗可以測出

題目

變壓器之短路試驗可以測出

  1. (1) 渦流損
  2. (2) 磁滯損
  3. (3) 鐵損
  4. (4) 銅損

官方答案

(4) 銅損

解析

短路試驗時二次側短路,加於一次側的電壓很低(約額定電壓的數%),鐵心磁通甚小,鐵損(磁滯損與渦流損)可忽略不計,此時輸入功率幾乎全部消耗在繞組電阻上,故可測得滿載銅損(I²R 損),並可求得阻抗電壓與等效阻抗。鐵損則須以開路試驗(無載試驗)測得,因額定電壓下磁通才達正常工作值。選項1、2、3皆屬鐵損成分,須由開路試驗測定,短路試驗無法分離。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料