民國104年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第37題
線電流為10 安之平衡三相三線負載系統,以夾式電流表任夾兩線測電流,其值為
題目
線電流為10 安之平衡三相三線負載系統,以夾式電流表任夾兩線測電流,其值為
- (1) 0
- (2) 10
- (3) 20
- (4) 10 安
官方答案
(2) 10
解析
平衡三相三線系統中,三相電流的向量和為零,因此任意兩線電流的向量和會等於第三線電流的反相量。夾式電流表同時夾住兩線時,讀值為這兩電流的向量和,大小仍等於線電流10安,而非算術相加的20安;也不是0,因為0必須三相電流完全抵消。這是三相向量關係的基本應用,故選10安。