民國105年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科
第73題
鐵心層表面絕緣漆破損後鐵心會
題目
鐵心層表面絕緣漆破損後鐵心會
- (1) 產生局部發熱
- (2) 造成變壓器運轉時油溫上昇
- (3) 造成局部短路
- (4) 降低渦流損
官方答案
(1) 產生局部發熱、(2) 造成變壓器運轉時油溫上昇、(3) 造成局部短路
解析
鐵心矽鋼片表面絕緣漆破損會導致片間絕緣失效,形成片間短路徑,產生局部渦流增加而發熱(1),進而帶動周圍絕緣油溫度上昇(2),嚴重時構成鐵心局部短路故障(3)。渦流損會因短路路徑增加而上升,而非降低(4 錯)。依變壓器鐵心檢修技術規範(如 DL/T 645)。