民國105年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科
第74題
變化器二次線接電阻值下列何者正確
題目
變化器二次線接電阻值下列何者正確
- (1) 接地電壓150 v 以下100 Ω 以下
- (2) 接地電壓 上10 Ω 以下
- (3) 接地電壓150 v 以下200 Ω
- (4) 接地電壓151 ~ 300 v 以下50 Ω 以下
官方答案
(1) 接地電壓150 v 以下100 Ω 以下、(2) 接地電壓 上10 Ω 以下、(4) 接地電壓151 ~ 300 v 以下50 Ω 以下
解析
依屋內線路裝置規則對變壓器二次側接地電阻的規定,接地電壓在150V以下者,接地電阻須在100Ω以下;接地電壓在151~300V者,須在50Ω以下;接地電壓在301V以上者,須在10Ω以下。電壓愈高,接地電阻要求愈嚴格,以確保故障電流能迅速流通,使保護設備動作。選項3所稱150V以下200Ω,已超出100Ω的上限,不符規定,故選1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。