繞線時若導體轉位錯誤,將造成變壓器之

題目

繞線時若導體轉位錯誤,將造成變壓器之

  1. (1) 銅損增加
  2. (2) 鐵損增加
  3. (3) 激磁電流增加
  4. (4) 噪音增加

官方答案

(1) 銅損增加

解析

變壓器繞組常以多股並聯導體繞製,各股在磁場中所鏈磁通不同,必須藉轉位使感應電壓平衡。若轉位錯誤,並聯股間會產生環流,使繞組有效電流增加,依I²R關係銅損增加並造成局部過熱。鐵損主要由鐵心磁通密度與頻率決定,與導體轉位無直接關係;激磁電流及噪音也不是轉位錯誤的主要結果。