民國105年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第32題
變壓器之短路試驗可以測出
題目
變壓器之短路試驗可以測出
- (1) 磁滯損
- (2) 銅損
- (3) 渦流損
- (4) 鐵損
官方答案
(2) 銅損
解析
短路試驗是將變壓器低壓側短路,高壓側加降低的電壓,使繞組電流達到額定值。此時外加電壓很低,鐵心磁通及鐵損很小,故所測得的功率主要是繞組電阻造成的銅損(I²R),並可求得阻抗電壓及短路阻抗。磁滯損與渦流損都屬於鐵損,須以開路試驗測定,不能在短路試驗中測出。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。