民國105年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第58題
變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加
題目
變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加
- (1) 5 倍
- (2) 4 倍
- (3) 3 倍
- (4) 2 倍額定電壓頻率400 H z 18 秒鐘
官方答案
(4) 2 倍額定電壓頻率400 H z 18 秒鐘
解析
依據CNS 3827及IEC 60076-3,變壓器感應耐壓試驗由低壓側施加2倍額定電壓,頻率至少為額定頻率2倍(通常400Hz),持續時間60秒(或18秒為部分舊標準/出廠試驗條件),以檢查主絕緣與層間絕緣。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。