民國105年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第58題

變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加

題目

變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加

  1. (1) 5 倍
  2. (2) 4 倍
  3. (3) 3 倍
  4. (4) 2 倍額定電壓頻率400 H z 18 秒鐘

官方答案

(4) 2 倍額定電壓頻率400 H z 18 秒鐘

解析

依據CNS 3827及IEC 60076-3,變壓器感應耐壓試驗由低壓側施加2倍額定電壓,頻率至少為額定頻率2倍(通常400Hz),持續時間60秒(或18秒為部分舊標準/出廠試驗條件),以檢查主絕緣與層間絕緣。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料