民國105年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第59題

二次側為200 V △形接線之三相100 K V A 變壓器,其二次側線電流為

題目

二次側為200 V △形接線之三相100 K V A 變壓器,其二次側線電流為

  1. (1) 500 A
  2. (2) 288 . 7 A
  3. (3) 333 . 4 A
  4. (4) 166 . 7

官方答案

(2) 288 . 7 A

解析

三相視在功率 S=√3×V_L×I_L,故線電流 I_L=100000÷(√3×200)=100000÷346.4≒288.7 A。△接線的線電流為相電流的√3倍,相電流=288.7÷√3≒166.7 A,因此166.7 A是相電流,不是線電流;333.4 A相當於把100 kVA誤除以300;500 A則是以單相公式S=V×I、直接除以200所得的結果,皆不符三相公式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料