民國106年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科
第23題
施行絕緣耐壓試驗前,變壓器宜先測試
題目
施行絕緣耐壓試驗前,變壓器宜先測試
- (1) 阻抗電壓
- (2) 激磁電流
- (3) 銅損
- (4) 絕緣電阻以確認變壓器是否適宜做耐壓試驗
官方答案
(4) 絕緣電阻以確認變壓器是否適宜做耐壓試驗
解析
依電力設備檢測標準作業,絕緣耐壓試驗屬破壞性試驗,施測前必須先測量絕緣電阻確認絕緣狀態良好(通常吸收比、極化指數合格),避免耐壓試驗造成設備永久損壞。阻抗電壓、激磁電流、銅損屬例行試驗項目,非耐壓前必測項目。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。