民國106年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科
第24題
單相30 K V A ,3300 V /110 - 220 V 的變壓器,其一次側應裝設
題目
單相30 K V A ,3300 V /110 - 220 V 的變壓器,其一次側應裝設
- (1) 100 A
- (2) 3 A
- (3) 20 A
- (4) 10 A 的保險絲為宜
官方答案
(4) 10 A 的保險絲為宜
解析
一次側額定電流 I1 = S / V1 = 30000 VA / 3300 V ≈ 9.09 A。保險絲額定電流通常取額定電流 100%~125%,選 10 A 最適宜;100 A、20 A 過大無法保護,3 A 過小會誤動作。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。