民國106年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科

第24題

單相30 K V A ,3300 V /110 - 220 V 的變壓器,其一次側應裝設

題目

單相30 K V A ,3300 V /110 - 220 V 的變壓器,其一次側應裝設

  1. (1) 100 A
  2. (2) 3 A
  3. (3) 20 A
  4. (4) 10 A 的保險絲為宜

官方答案

(4) 10 A 的保險絲為宜

解析

一次側額定電流 I1 = S / V1 = 30000 VA / 3300 V ≈ 9.09 A。保險絲額定電流通常取額定電流 100%~125%,選 10 A 最適宜;100 A、20 A 過大無法保護,3 A 過小會誤動作。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料