民國106年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第34題

測定心體是否乾燥完成,應使用

題目

測定心體是否乾燥完成,應使用

  1. (1) 高阻計
  2. (2) 耐流計
  3. (3) 耐壓計
  4. (4) 溫度計

官方答案

(1) 高阻計

解析

高阻計(兆歐計)會輸出直流高電壓,量測絕緣電阻及洩漏電流,並藉由絕緣電阻值與吸收比判斷心體乾燥程度;乾燥完成時,電阻值應高且穩定。耐壓計用於耐壓試驗,不能取代乾燥判定,而且對潮濕絕緣加壓可能造成損傷;溫度計僅量測溫度,不能代表內部絕緣已乾燥。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料