民國106年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第35題
為確保變壓器有載分接頭切換器之運轉壽命,應增設
題目
為確保變壓器有載分接頭切換器之運轉壽命,應增設
- (1) 活線濾油機
- (2) 放壓裝置
- (3) 測溫電阻
- (4) 遮蔽板
官方答案
(1) 活線濾油機
解析
有載分接頭切換器在切換過程中會產生電弧,使絕緣油劣化並產生碳粒、水分,進而影響接點與絕緣。增設活線濾油機可在運轉中過濾油中的雜質與水分,維持油品的絕緣能力,因而延長切換器的運轉壽命。放壓裝置用於故障時釋放壓力,測溫電阻用於監測溫度,遮蔽板用於改善電場分布,三者皆非維持油質。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。