民國107年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第43題

三相69/11.95kV,15/20/25MVA 結線為△-Y 之變壓器,當負載達20 MVA 時,二次側電流為

題目

三相69/11.95kV,15/20/25MVA 結線為△-Y 之變壓器,當負載達20 MVA 時,二次側電流為

  1. (1) 1066A
  2. (2) 1166A
  3. (3) 866A
  4. (4) 966A

官方答案

(4) 966A

解析

二次側為 Y 接,線電流等於相電流,計算採線電壓與三相容量公式 S=√3×V×I。代入:I=S/(√3×V)=20×10⁶/(1.732×11,950)=20×10⁶/20,697≒966A。故二次側電流約 966A。三相 15/20/25MVA 為不同冷卻方式的額定容量,負載 20MVA 時即以 20MVA 代入;11.95kV 為二次側線電壓,直接使用即可,不必再除以 √3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料