民國107年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第44題

分解後之各零件再重新組合時

題目

分解後之各零件再重新組合時

  1. (1) 能維持原有功能
  2. (2) 能用就好
  3. (3) 部分維持功能即可
  4. (4) 能達到原有功能的一半即可

官方答案

(1) 能維持原有功能

解析

變壓器分解檢修後,各零件重新組合時必須恢復原有功能,包括絕緣強度、繞組電阻與匝數比、鐵心夾緊力、油密性及冷卻油路等,均應回到原設計水準,並經絕緣電阻、耐壓、匝比及油耐壓等試驗確認。若抱持「能用就好」或只維持部分功能的心態,將使損耗增加、溫升異常,甚至送電即擊穿。重組是檢修的最後關鍵,裝配順序、扭力與清潔度都須依規範執行。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料