民國107年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第47題
目前配電變壓器線圈通常用平角線之範圍為:
題目
目前配電變壓器線圈通常用平角線之範圍為:
- (1) 厚5~10 公厘,寬10~20 公厘
- (2) 厚8~12 公厘, 寬15~30 公厘
- (3) 厚1~4.5 公厘,寬4~14 公厘
- (4) 厚3~7 公厘,寬6~18 公厘
官方答案
(3) 厚1~4.5 公厘,寬4~14 公厘
解析
配電變壓器容量有限,線圈導體多採扁平銅線(平角線),以提升填充因數、縮小線圈體積並利於散熱,常用規格約厚 1~4.5 公厘、寬 4~14 公厘;厚度須小於寬度才能緊密排列且易於彎繞。厚 5 公厘以上、寬 20 公厘以上的扁線剛性大、彎折困難,多用於大容量電力變壓器或匯流排,並非一般配電變壓器線圈的常用範圍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。