民國107年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第48題

欲判斷線圈對地間的絕緣是否良好,可利用

題目

欲判斷線圈對地間的絕緣是否良好,可利用

  1. (1) 感應電壓試驗
  2. (2) 短路試驗
  3. (3) 開路試驗
  4. (4) 耐壓試驗進行測試

官方答案

(4) 耐壓試驗進行測試

解析

耐壓試驗(加壓試驗)係將交流高電壓施加於線圈與鐵心、外殼(地)之間,維持規定時間,觀察是否絕緣破壞或洩漏電流過大,可直接判定線圈對地絕緣良否。開路試驗在測鐵損與激磁電流,短路試驗在測銅損、阻抗與溫升,感應電壓試驗則主要檢查匝間及層間絕緣,三者都不是以對地絕緣為主要目的,故不適用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料