民國108年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第33題

100KVA 變壓器效率98%,其全損不得超過

題目

100KVA 變壓器效率98%,其全損不得超過

  1. (1) 2580W
  2. (2) 3040W
  3. (3) 2040W
  4. (4) 3580W

官方答案

(3) 2040W

解析

變壓器效率 η = 輸出功率 / (輸出功率 + 損失)。100 kVA 效率 98%,輸出 = 100,000 W。損失 = 輸出 × (1/η - 1) = 100,000 × (1/0.98 - 1) ≈ 2,040.8 W。全損不得超過約 2,040 W。選項 3 正確。