民國108年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第34題
某三相變壓器若線電壓為34.5kV,線電流為100.4A,則其容量為
題目
某三相變壓器若線電壓為34.5kV,線電流為100.4A,則其容量為
- (1) 7000KVA
- (2) 6000KVA
- (3) 3500K VA
- (4) 600KVA
官方答案
(2) 6000KVA
解析
三相視在功率 S = √3 × V線 × I線。代入:√3 ≈ 1.732,V線 = 34.5 kV,I線 = 100.4 A。S = 1.732 × 34.5 × 100.4 ≈ 5,996 kVA ≈ 6,000 kVA。選項 2 正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。