民國114年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第77題
變壓器負載加倍則
題目
變壓器負載加倍則
- (1) 鐵損不變
- (2) 銅損不變
- (3) 銅損增為4 倍
- (4) 鐵損增為4 倍
官方答案
(1) 鐵損不變、(3) 銅損增為4 倍
解析
變壓器鐵損由激磁磁通決定,主要為磁滯損與渦流損;在電源電壓與頻率固定時,鐵損與負載電流無關,因此負載加倍時鐵損不變。銅損是繞組電阻的 I²R 損失,負載加倍使電流變為 2 倍,銅損變為 2²=4 倍。故選鐵損不變與銅損增為 4 倍,銅損不變或鐵損增為 4 倍皆錯誤。