民國114年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第78題

油浸變壓器內部填充氮氣目的為

題目

油浸變壓器內部填充氮氣目的為

  1. (1) 提高使用容量
  2. (2) 抑制絕緣油劣化
  3. (3) 測漏
  4. (4) 提高運轉效率

官方答案

(2) 抑制絕緣油劣化、(3) 測漏

解析

油浸變壓器在油箱上部預留空間充填氮氣,使絕緣油面與空氣隔絕,避免油接觸氧氣而氧化、吸濕,因此能抑制絕緣油劣化;同時可對油箱施加微正壓,藉壓力表觀察壓力是否下降,判斷有無滲漏,故選 2、3。填充氮氣不會提高額定容量,與運轉效率也沒有直接關係,1、4 不選。