民國92年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第43題
變壓器用矽鋼帶的厚度,通常約為
題目
變壓器用矽鋼帶的厚度,通常約為
- (1) 1 mm
- (2) 0 . 3 mm
- (3) 0 . 03 mm
- (4) 3 mm
官方答案
(2) 0 . 3 mm
解析
變壓器鐵心由冷軋取向矽鋼片疊積而成,為抑制渦流損,片與片之間須彼此絕緣,且厚度愈薄渦流損愈小;但過薄會使疊片數增加、佔積率下降並提高成本,因此一般電力變壓器常用厚度約0.3 mm(常見規格0.35 mm)。1 mm、3 mm 屬過厚,渦流損明顯偏大;0.03 mm 屬極薄箔材,並非一般鐵心用矽鋼帶的常規厚度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。