民國92年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第44題

50 H z 之變壓器,若接在60 H z 電源時,其鐵損

題目

50 H z 之變壓器,若接在60 H z 電源時,其鐵損

  1. (1) 增加
  2. (2) 不變
  3. (3) 減少
  4. (4) 變為零

官方答案

(3) 減少

解析

鐵損由磁滯損與渦流損組成。電壓不變時,磁通密度Bm與頻率f成反比,即Bm∝1/f。磁滯損∝f·Bm²,代入後∝1/f,頻率由50 Hz提高到60 Hz會減少;渦流損∝f²·Bm²,代入後與頻率無關而近似不變。兩者合計,鐵損減少。選3。