民國110年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第33題
變壓器的負載試驗可以測出
題目
變壓器的負載試驗可以測出
- (1) 磁滯損
- (2) 銅損
- (3) 渦流損
- (4) 鐵損
官方答案
(2) 銅損
解析
負載試驗(短路試驗)是在額定電流下測量輸入功率,此時鐵心磁通極低,鐵損可忽略,測得之功率主要為繞組銅損(I²R損失)。空載試驗則測得鐵損(磁滯損+渦流損)。故負載試驗可測出銅損。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。
