民國110年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第34題
發電廠之升壓變壓器多採用
題目
發電廠之升壓變壓器多採用
- (1) △-△
- (2) Y-Y
- (3) Y-△
- (4) △-Y 接法
官方答案
(4) △-Y 接法
解析
發電廠升壓變壓器(發電機側→輸電線側)常採用 △-Y 接法:高壓側 Y 接提供中性點接地,利於繼電保護動作與零序電流通道;低壓側 △ 接提供三次諧波閉合迴路,防止三次諧波進入系統,並能阻隔零序電流。Y-Y 缺中性點穩定,△-△ 無中性點,Y-△ 相位差相反。