民國114年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第32題

疊積變壓器鐵心,接縫處理不良時,會增加變壓器之

題目

疊積變壓器鐵心,接縫處理不良時,會增加變壓器之

  1. (1) 鐵損
  2. (2) 雜散損失
  3. (3) 渦流損
  4. (4) 銅損

官方答案

(1) 鐵損

解析

變壓器鐵心由矽鋼片疊積而成,接縫處若有間隙或疊積不緊密,會使磁路磁阻增加,激磁電流上升,磁通在接縫附近分布不均,導致磁滯損與渦流損合計的鐵損增加。鐵損只與磁通密度、頻率及鐵心材料有關,與負載電流無關,因此接縫處理不良造成的損失應歸類為鐵損。銅損是線圈電流通過電阻所產生的損失,與鐵心接縫品質無直接關係;雜散損失主要來自漏磁通造成結構件發熱,並非接縫不良的主要效應。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料