民國114年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科

第70題

變壓比為3300/110 伏特之變壓器,如高壓側升高至3450 伏特時,則二次側端電壓將

題目

變壓比為3300/110 伏特之變壓器,如高壓側升高至3450 伏特時,則二次側端電壓將

  1. (1) 不變
  2. (2) 降低
  3. (3) 升高
  4. (4) 高於3300 伏

官方答案

(3) 升高

解析

變壓器感應電勢與匝數成正比,變壓比 a = N1/N2 = 3300/110 = 30。當一次側升至 3450 V,二次側電壓 E2 = E1/a = 3450/30 = 115 V,比額定 110 V 約升高 4.5%。一次電壓上升使鐵心磁通增加,二次感應電壓隨之升高,故二次側端電壓升高;電壓不會不變或降低。二次側僅 115 V,遠低於 3300 V,因此選項 4 不成立。故選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。