民國114年 第3梯次 變壓器裝修丙級 學科
第71題
有一10kVA,2000/200V,60Hz 之雙繞組變壓器,分別在低壓側作開路實驗及在高壓側作短路實驗 得如下的數據,則變壓器3/4 載鐵損為
題目
有一10kVA,2000/200V,60Hz 之雙繞組變壓器,分別在低壓側作開路實驗及在高壓側作短路實驗 得如下的數據,則變壓器3/4 載鐵損為
- (1) 225W
- (2) 36W
- (3) 144W
- (4) 72W
官方答案
(3) 144W
解析
鐵損包含磁滯損與渦流損,只與外加電壓及頻率有關,與負載電流大小無關;只要端電壓維持額定,不論滿載或 3/4 載,鐵損都等於開路試驗所量得的功率,即 144 W。隨負載改變的是銅損,銅損與負載電流的平方成正比,3/4 載時銅損為滿載的 (3/4)² = 9/16。因此 3/4 載鐵損仍為 144 W,225 W、72 W、36 W 都不符合鐵損不隨負載變動的觀念。故選 3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。