民國96年 第1梯次 旋轉電機裝修乙級 學科
第1題
直流電動機過速換向將使電刷
題目
直流電動機過速換向將使電刷
- (1) 趾部發生火花
- (2) 跟部發生火花
- (3) 任何部份均不發生火花
- (4) 任何部份均會發生火花
官方答案
(1) 趾部發生火花
解析
直流電動機的換向若過速(換向超前),被電刷短路的線圈電流會提早反轉,使電刷前緣的電流密度與電壓突變,火花集中在趾部。反之,換向遲滯、電抗電壓未被抵消時,火花才會出現在跟部。選項3、4認為全不發生或全會發生,與火花有固定偏向的現象不符,因此本題選趾部。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。