民國107年 第3梯次 工業儀器乙級 學科

第70題

下列何種流量計安裝時須考慮前端直管距離?

題目

下列何種流量計安裝時須考慮前端直管距離?

  1. (1) 電磁流量計
  2. (2) 容積式流量計
  3. (3) 流孔板式流量計
  4. (4) 文氏管流量計

官方答案

(1) 電磁流量計、(3) 流孔板式流量計、(4) 文氏管流量計

解析

須考量上游(前端)直管段的流量計,是其測量受流體流況(速度分佈)影響者。流孔板式(選項 3)與文氏管(選項 4)均屬差壓式,須足夠直管段使流場穩定(孔板一般上游 10D、下游 5D)。電磁流量計(選項 1)亦需直管段確保滿管與對稱流場。容積式流量計(選項 2)靠機械腔室計量,不受流況影響故不需。正確為 1、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料