民國107年 第3梯次 工業儀器乙級 學科
第71題
程序變數正常,控制閥動作亦正常,於控制不穩定時,下列哪些處理方式是有誤的?
題目
程序變數正常,控制閥動作亦正常,於控制不穩定時,下列哪些處理方式是有誤的?
- (1) 以限制器限制輸出信號範圍
- (2) 改用手動控制
- (3) 調整PID 參數
- (4) 增加輸入信號之阻尼(damping)
官方答案
(1) 以限制器限制輸出信號範圍、(2) 改用手動控制、(4) 增加輸入信號之阻尼(damping)
解析
控制迴路不穩定,但程序變數(PV)正常、控制閥動作也正常,表示問題出在控制器本身的參數設定或演算,正確處理方式應是直接「調整PID參數」(選項3),重新整定比例、積分、微分作用以恢復穩定。選項1以限制器限制輸出信號範圍,只是把輸出截頭,並未解決振盪根源,反而造成控制失真;選項2改用手動控制只是逃避自動控制,未改正迴路本身的不穩定;選項4增加輸入信號阻尼雖可濾除雜訊,但在PV已正常的情況下無助於改善因PID整定不良造成的不穩定,亦屬不當處理。故1、2、4為有誤方式。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。