熱動電驛電流設定若額定電流為15A,定於80%,則此電路超過多少安培時,電路會自動跳脫
題目
熱動電驛電流設定若額定電流為15A,定於80%,則此電路超過多少安培時,電路會自動跳脫
- (1) 15
- (2) 10
- (3) 8
- (4) 12 安培
官方答案
(4) 12 安培
解析
熱動電驛(熱繼電器)之跳脫電流 = 額定電流 × 設定值%。本題額定 15A、設定 80%,故跳脫電流 = 15 × 0.8 = 12 A。當電路電流超過 12 A 時電驛動作跳脫。選項2的 10A 約為 67%;選項3的 8A 約為 53%;選項1的 15A 為額定電流未乘設定值,均不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。