民國110年 第1梯次 工業儀器乙級 學科
第43題
儀器配線若需經過高溫之處所,應使用
題目
儀器配線若需經過高溫之處所,應使用
- (1) 較大線徑之導線
- (2) 雙絞線
- (3) 單芯線
- (4) 隔離線
官方答案
(1) 較大線徑之導線
解析
儀器配線若須經過高溫處所,高溫會使導線絕緣劣化並改變電阻值,影響量測準確度。採用較大線徑之導線可降低單位長度電阻,使溫度所引起的電阻變化相對比例減小,並提升耐熱與載流能力。選項2雙絞線、選項4隔離線主要用於抗干擾;選項3單芯線與耐高溫無直接關聯。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。