單相6 . 9 K V 、120 / 240 V 桿上變壓器,若電壓分接頭在6900 V 位置,測得二次電壓為112V 時,其電源電壓為

題目

單相6 . 9 K V 、120 / 240 V 桿上變壓器,若電壓分接頭在6900 V 位置,測得二次電壓為112V 時,其電源電壓為

  1. (1) 6440 V
  2. (2) 6540 V
  3. (3) 6640 V
  4. (4) 6740 V

官方答案

(1) 6440 V

解析

分接頭置於 6,900 V,對應二次額定 120 V,匝比為 6,900/120=57.5。二次實測 112 V,因感應電壓與匝數成正比,一次側電源電壓=112×57.5=6,440 V。6,540 V、6,640 V、6,740 V 換算後二次電壓分別約為 113.7 V、115.5 V、117.2 V,與實測 112 V 不符。