民國96年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科
第23題
桿上變壓器之電壓分接頭為6900 V ,測得二次電壓為105 V,若分接頭改為6300 V ,則二次 電壓變為
題目
桿上變壓器之電壓分接頭為6900 V ,測得二次電壓為105 V,若分接頭改為6300 V ,則二次 電壓變為
- (1) 109 V
- (2) 112 V
- (3) 115 V
- (4) 118 V
官方答案
(3) 115 V
解析
一次電源電壓不變時,二次電壓與分接頭電壓成反比(分接頭電壓愈低,每匝電壓愈低,二次電壓愈高)。先求一次電壓=105×(6,900/120)=6,037.5 V,分接頭改 6,300 V 後,二次電壓=6,037.5×120/6,300=115 V;亦可直接以 105×6,900/6,300≒115 V 求得。