民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第16題

3 條1 / C 25 k V 500 M C M 交連P E 電纜,使用拉線眼組拖拉於直線管路,該電纜允許之最大張 力約為

題目

3 條1 / C 25 k V 500 M C M 交連P E 電纜,使用拉線眼組拖拉於直線管路,該電纜允許之最大張 力約為

  1. (1) 5400 公斤
  2. (2) 6400 公斤
  3. (3) 7400 公斤
  4. (4) 8400 公斤

官方答案

(1) 5400 公斤

解析

電纜容許最大拉力等於導體截面積乘以容許拉應力。500 MCM(千圓密爾)約合253 mm²(=2.53 cm²)。銅導體於直線管路以拉線眼組拖拉時,容許拉應力約取700 kg/cm²,單條容許張力≈2.53×700≈1771 kg。本題為3條1/C電纜同時以拉線眼組拖拉,總容許張力約3×1771≈5313 kg,約為5400公斤,故選5400公斤。計算須注意截面積單位換算與三條並拉之總和。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料