民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第42題
桿上變壓器6 . 9 k V - 120 / 240 V ,50 K V A ,其二次額定電流為
題目
桿上變壓器6 . 9 k V - 120 / 240 V ,50 K V A ,其二次額定電流為
- (1) 184 A
- (2) 208 A
- (3) 360 A
- (4) 623 A
官方答案
(2) 208 A
解析
變壓器二次額定電流等於額定容量除以二次額定電壓:I=50,000VA÷240V≒208.3A,故約208A。此型為120/240V單相三線式,全部容量係以線間240V輸出,滿載線電流即208A;若誤用120V計算得416.7A,並非選項。184A、360A、623A與容量電壓的乘積均不相符,故選208A。