變壓器額定電壓為1000 V ,阻抗為5 %,在滿載運轉時,其本身消耗無效電力為 1. 2. 50 K V A R 3. 100 K V A R 4. 200…
題目
變壓器額定電壓為1000 V ,阻抗為5 %,在滿載運轉時,其本身消耗無效電力為 1. 2. 50 K V A R 3. 100 K V A R 4. 200 K V A R 。
答案
- 2
民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第43題
變壓器額定電壓為1000 V ,阻抗為5 %,在滿載運轉時,其本身消耗無效電力為 1. 2. 50 K V A R 3. 100 K V A R 4. 200 K V A R 。