民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第48題

同一交流回路之全部電線,原則上應穿在同一金屬管內,以維持

題目

同一交流回路之全部電線,原則上應穿在同一金屬管內,以維持

  1. (1) 電壓
  2. (2) 電流
  3. (3) 電磁
  4. (4) 阻抗平衡

官方答案

(3) 電磁

解析

同一交流回路之去線與回線電流大小相等、方向相反,穿在同一金屬管內時兩電流產生的磁場相互抵消,管壁不致感應渦流而發熱,可維持電磁平衡。若分穿於不同金屬管,各管周圍存在交變磁場,將產生渦流損耗、溫升並使線路阻抗增大。此項規定著眼於磁場抵消,與電壓高低、電流大小或阻抗平衡無直接關係,故選電磁平衡。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。