民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第49題
施作各種電纜接頭時,需使用砂布在電纜外皮磨粗,該砂布之磨粗方向應與電纜成
題目
施作各種電纜接頭時,需使用砂布在電纜外皮磨粗,該砂布之磨粗方向應與電纜成
- (1) 平行
- (2) 30 °
- (3) 45 °
- (4) 90 °
官方答案
(4) 90 °
解析
電纜外皮磨粗是為了增加與絕緣膠帶、環氧樹脂等接頭材料的接著面積與機械咬合。研磨方向應與電纜軸向成90°(垂直、環向)往復進行,使表面形成細密均勻的橫向紋路。若沿軸向平行研磨,會留下連續的縱向刮痕,容易成為沿面放電與水分滲入的路徑,也可能刮傷遮蔽層;以30°或45°斜向研磨,同樣會產生偏軸向的長條刮痕,均勻度較差,故以90°最適。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。