民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第49題

施作各種電纜接頭時,需使用砂布在電纜外皮磨粗,該砂布之磨粗方向應與電纜成

題目

施作各種電纜接頭時,需使用砂布在電纜外皮磨粗,該砂布之磨粗方向應與電纜成

  1. (1) 平行
  2. (2) 30 °
  3. (3) 45 °
  4. (4) 90 °

官方答案

(4) 90 °

解析

電纜外皮磨粗是為了增加與絕緣膠帶、環氧樹脂等接頭材料的接著面積與機械咬合。研磨方向應與電纜軸向成90°(垂直、環向)往復進行,使表面形成細密均勻的橫向紋路。若沿軸向平行研磨,會留下連續的縱向刮痕,容易成為沿面放電與水分滲入的路徑,也可能刮傷遮蔽層;以30°或45°斜向研磨,同樣會產生偏軸向的長條刮痕,均勻度較差,故以90°最適。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料