民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第51題
某6 , 600 / 110 伏之變壓器,當分接頭放在6 , 900 伏位置時,得二次電壓為105 伏,欲將二次 電壓調整為115 伏時,一次分接頭應改放在
題目
某6 , 600 / 110 伏之變壓器,當分接頭放在6 , 900 伏位置時,得二次電壓為105 伏,欲將二次 電壓調整為115 伏時,一次分接頭應改放在
- (1) 6 , 900 伏
- (2) 6 , 600 伏
- (3) 6 , 300 伏
- (4) 6 , 000 伏之位置
官方答案
(3) 6 , 300 伏
解析
電源電壓固定時,二次電壓與一次分接頭匝數成反比,即 V2 與 1/N1 成正比。由 105=K/6900 得 K=105×6900;欲得 115 伏時,分接頭電壓 x 滿足 115=105×6900/x,故 x=105×6900÷115=724500÷115=6300 伏。分接頭匝數減少,二次電壓即由 105 伏升高到 115 伏。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。