民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第50題
依據屋外供電線路裝置規則,電纜、吊線、支線、電纜遮蔽層等之接地線不得小於多少平方 公厘
題目
依據屋外供電線路裝置規則,電纜、吊線、支線、電纜遮蔽層等之接地線不得小於多少平方 公厘
- (1) 8
- (2) 14
- (3) 22
- (4) 38
官方答案
(2) 14
解析
依屋外供電線路裝置規則,電纜、吊線、支線及電纜遮蔽層等之接地線,截面不得小於14平方公厘,以確保故障電流與雷擊電流有足夠的導通截面,並兼顧機械強度與耐腐蝕。8平方公厘小於14平方公厘,承載短路電流與抗拉的能力不足;22及38平方公厘雖大於下限,但都不是規則規定的最小值。實務上14平方公厘約相當於#6 AWG,是配電線路接地引線的常用規格。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。