民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第56題

某變電所一次母線之短路容量為500 M V A,主變壓器為3 ψ,10 M V A,內部阻抗為7 %,若 二次母線之線電壓為11 . 4 k V ,則主變二次側…

題目

某變電所一次母線之短路容量為500 M V A,主變壓器為3 ψ,10 M V A,內部阻抗為7 %,若 二次母線之線電壓為11 . 4 k V ,則主變二次側之對稱三相短路電流為

  1. (1) 2 , 000 安培
  2. (2) 5 , 627 安培
  3. (3) 7 , 900 安培
  4. (4) 10 , 000 安培

官方答案

(2) 5 , 627 安培

解析

以主變壓器容量10MVA為基準值換算標么阻抗:一次側系統阻抗=10/500=0.02pu,變壓器阻抗=7%=0.07pu,故障回路總阻抗=0.02+0.07=0.09pu。二次側基準電流=10,000kVA/(√3×11.4kV)≒506A。對稱三相短路電流=506/0.09≒5,627A。2,000A明顯偏小,未正確計入系統與變壓器阻抗的串聯關係;7,900A與10,000A則與0.09pu的計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料