民國99年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第26題

變壓器的開路試驗係測量變壓器之

題目

變壓器的開路試驗係測量變壓器之

  1. (1) 銅損
  2. (2) 鐵損
  3. (3) 衝擊電壓
  4. (4) 衝擊電流

官方答案

(2) 鐵損

解析

變壓器開路試驗係將一側加額定電壓、另一側開路,量測無載電流與無載損失。無載時幾乎沒有負載電流,銅損可忽略,所測得之損失主要為鐵心的磁滯損與渦流損,即鐵損。銅損須以短路試驗測定;衝擊電壓、衝擊電流則屬雷擊突波耐受試驗,與開路試驗無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料