民國99年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第30題
△- △結線壓變壓器,測得其二次側相電流為1000 A ,則其線電流為
題目
△- △結線壓變壓器,測得其二次側相電流為1000 A ,則其線電流為
- (1) 1732 A
- (2) 1414 A
- (3) 1000 A
- (4) 866 A
官方答案
(1) 1732 A
解析
△-△(delta-delta)結線中,一次側與二次側的線電壓比等於匝數比,且二次側線電流與相電流的關係為 IL = √3 × Iph。已知二次側相電流為 1000 A,代入得 IL = 1.732 × 1000 ≒ 1732 A。1414 A 是「線電流換算相電流」時的數值(1000×√2 的誤用),866 A 則是除以 √3 的結果(1000÷1.732≒577 亦非此值,866 為 1000×0.866),方向正好相反。△結線的線電流恆大於相電流,故選 1732 A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。