第31題
在高壓配電系統最大非對稱短路電流約為對稱部分之
題目
在高壓配電系統最大非對稱短路電流約為對稱部分之
- (1) 1 . 3
- (2) 1 . 4
- (3) 1 . 6
- (4) 2 . 0 倍
官方答案
(3) 1 . 6
解析
短路初瞬間,故障電流含對稱的交流成分與逐漸衰減的直流偏移成分,兩者疊加後形成非對稱短路電流。其峰值與對稱成分有效值的比值,隨系統的 X/R 比(阻抗角)而變;在高壓配電系統中,一般取最大非對稱短路電流約為對稱部分的 1.6 倍,作為選用開關設備額定短時耐受電流與啟斷容量的依據。1.3、1.4 倍偏低,2.0 倍則過大,常用 1.6 倍即已涵蓋實際的直流偏移量。