民國99年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第53題
三台單相桿上變壓器,二次側採三相220 V △結線法,為校驗其接法是否正確,應留一線暫不 接入,如接法正確,測得的電壓是多少
題目
三台單相桿上變壓器,二次側採三相220 V △結線法,為校驗其接法是否正確,應留一線暫不 接入,如接法正確,測得的電壓是多少
- (1) 0 V
- (2) 110 V
- (3) 220 V
- (4) 380 V
官方答案
(1) 0 V
解析
三台單相變壓器作△結線時,可先把其中兩台串接成開口△,第三台暫不接入,再用電壓表量測開口兩端。若變壓器的極性與接線都正確,三相電壓的向量和為零,開口電壓應為 0 V,故選 1。若量到明顯電壓(例如某台極性接反時,開口電壓會接近兩倍相電壓),就表示接線有誤,必須重新檢查極性與相序。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。